變壓器直流電阻測試儀電阻超標怎么辦?

發布時間:2023-05-11 18:02:38人氣:

  變壓器直流電阻測試儀的測量旨在檢查繞組的焊接質量以及繞組之間的短路情況。分接開關的位置是否良好,實際位置是否與指示相符;電線是否斷裂或松動;絞線的繞組是否斷裂等,直流電阻的測量對于變壓器大修,分接開關位置的預測試和更改后的測試至關重要,而測試項目也是故障后的重要檢查項目。

  變壓器直流電阻測試儀

  在通常情況下,通過常規方法(電橋方法和壓降方法)測量大功率電感設備的變壓器繞組和直流繞組是一項耗時且勞動密集的任務。這種情況已經改變,縮短了測量時間,并減少了測量時間。測試人員的工作量。

  

  因此,必須仔細測試直流電阻測試儀,以最大程度地減少測量誤差。該法律規定,對于160kVA以上的變壓器,相電阻差通常不超過三相平均值的2%。導線之間的電阻差通常不超過三相平均值的1%。對于160kVA及以下的變壓器,相電阻之差通常不超過3。相的平均值為4%,線路之間的相差通常不超過三相平均值的2%。;與前一部分中測得的相位差相比,該相位差不應大于2%。

  

  當變壓器直流電阻測試儀測得的電阻超過標準值時:

  

  1,首先,考慮是否存在測量誤差(例如,是否連接了外部引線,測試引線是否過長或過細,接觸是否良好,電橋中的電池電壓是否不足等)。。

  

  2,直流電阻值受溫度的影響很大,因此必須將其轉換為相同的溫度(通常為20C,R20=(T 20)/(T t),T Copper=235)進行比較。并且通常是高于油層溫度的基礎。

  

  3,對于目前使用的三相配電變壓器,高壓繞組采用Y形連接。當電阻超過標準值時,還可以使用以下公式[RA=(RAB RAC-RBC)/2,RB=(RAB RBC-RAC)/2,RC(RBC RAC-RAB)/2]缺陷階段。

  

  4,分接開關接觸不良,電阻值高。如果開關不干凈,鍍層不干凈,彈簧壓力不足,作用力不均勻,電壓過高會在觸點上積碳,電阻會很高。。此時,分接開關蓋應打開并來回旋轉幾次,通常可以省去。

  

  經過上述檢查和處理仍超過標準,表明存在內部故障,繞組和導線可能被焊接,拆焊,折斷等,或層間短路或繞組燒毀。無法處理該站點,必須將維修室送去進行核心維修。